Цокольные этаж, новое строительство. Состоит из монолитных железобетонных колонн и стен. Балки металлические. Там уровень грунтовых вод выше чем плита пола подвала. Год спустя стали появляться трещины в монолитных железобетонных стенах вертикальные уже чуть больше 50 штук. Есть несколько горизонтальных и наклонных, но в основном вертикальные и практически на всю высоту стены, чуть не доходя до плиты пола, ну там сильно не видно. Местами трещины еще 2/3 толщины стены и до 3 мм. На некоторые стены опираются балки, а так в основном они для восприятия нагрузки от грунта. Стоят маячки, строители пытаются лукавить, замазывают трещины на лопнувших маячках, либо прикрепляют маячки так, что один конец хорошо зафиксирован, другой нет, либо вообще бухтят целиком. Началось с пару трещин а сейчас уже много и они периодически появляются. Наблюдения 2 месяца с момента первых. Заказчику говорят что все норм и интерес у него пропал. На данный момент нет отмостки и идут дожди, грунт будет влажный и при отрицательных температурах еще появятся трещины и те что уже 2/3 толщины стены, будут сквозные. Строители рукажопые, боюсь не качественно еще выполнили и гидроизоляцию. Есть ли смысл лечить сейчас трещины и подождать еще окончательно когда перестанут появляться и раскрываться и посмотреть будет ли сочится вода сквозь них.