Трещины в монолитной железобетонной стене

Есть ли смысл лечить сейчас трещины и подождать еще окончательно когда перестанут появляться и раскр


  • Всего проголосовало
    4
  • Опрос закрыт .
Цокольные этаж, новое строительство. Состоит из монолитных железобетонных колонн и стен. Балки металлические. Там уровень грунтовых вод выше чем плита пола подвала. Год спустя стали появляться трещины в монолитных железобетонных стенах вертикальные уже чуть больше 50 штук. Есть несколько горизонтальных и наклонных, но в основном вертикальные и практически на всю высоту стены, чуть не доходя до плиты пола, ну там сильно не видно. Местами трещины еще 2/3 толщины стены и до 3 мм. На некоторые стены опираются балки, а так в основном они для восприятия нагрузки от грунта. Стоят маячки, строители пытаются лукавить, замазывают трещины на лопнувших маячках, либо прикрепляют маячки так, что один конец хорошо зафиксирован, другой нет, либо вообще бухтят целиком. Началось с пару трещин а сейчас уже много и они периодически появляются. Наблюдения 2 месяца с момента первых. Заказчику говорят что все норм и интерес у него пропал. На данный момент нет отмостки и идут дожди, грунт будет влажный и при отрицательных температурах еще появятся трещины и те что уже 2/3 толщины стены, будут сквозные. Строители рукажопые, боюсь не качественно еще выполнили и гидроизоляцию. Есть ли смысл лечить сейчас трещины и подождать еще окончательно когда перестанут появляться и раскрываться и посмотреть будет ли сочится вода сквозь них.
 
Если бы дело было в "гуляющем" фундаменте, конструкция давно бы уже развалилось. Приходилось такой ужас наблюдать, как дом ломает.
 
Если бы дело было в "гуляющем" фундаменте, конструкция давно бы уже развалилось. Приходилось такой ужас наблюдать, как дом ломает.
и чем закончилось дело? здание то загружается доп нагрузками
 
Если бы дело было в "гуляющем" фундаменте, конструкция давно бы уже развалилось. Приходилось такой ужас наблюдать, как дом ломает.
чуть позже фото загружу
Просто динамику раскрытия трещин не посмотреть, так как подрядчик с маячками лукавит, ну факт что трещины все появляются
 
Причин появления трещин может быть несколько: некачественный бетон, нарушена технология бетонирования, плохая вертикальная гидроизоляция, недостаточная толщина стен и др. Надо выяснить причину и принять меры для устранения её. А пока не высохнет грунт, нет смысла бороться с трещинами.
 
Причин появления трещин может быть несколько: некачественный бетон, нарушена технология бетонирования, плохая вертикальная гидроизоляция, недостаточная толщина стен и др. Надо выяснить причину и принять меры для устранения её. А пока не высохнет грунт, нет смысла бороться с трещинами.
Год прошёл после того как выполнили стены подвала. А как плохая гидроизоляция может повлиять на образование трещин за месяц более 50 штук?((образование трещин началось в сухую погоду, июль!
 
Плохая гидроизоляция способствовала поступлению влаги из грунта в фундамент, а в сухую погоду влага испарилась и появились трещины в бетоне... Для чего и "железят" бетонные отмостки и пр. А арматура там укладывалась по расчёту?
 
Есть несколько горизонтальных и наклонных, но в основном вертикальные и практически на всю высоту стены, чуть не доходя до плиты пола, .
Обычно трещины с расширением вверх появляются после пучения, но, как понимаю, они растут и сейчас(в тёплое время) плюс горизонтальные и наклонные. Здесь явно неравномерная просадка фундамента, тем более УГВ высокий.
Информации нет о типе и размерах фундамента и здания, типе грунта.
 
Плохая гидроизоляция способствовала поступлению влаги из грунта в фундамент, а в сухую погоду влага испарилась и появились трещины в бетоне... Для чего и "железят" бетонные отмостки и пр. А арматура там укладывалась по расчёту?
 

Вложения

  • IMG_2141.JPG
    IMG_2141.JPG
    1.9 MB · Просмотры: 160
и чем закончилось дело? здание то загружается доп нагрузками
В саду соседи стоили дом из плит и не заглубили достаточно фундамент. Решили, что и так пойдет. После промерзания грунта плиты разошлись. Пришлось дом разбирать.
 
Цокольные этаж, новое строительство. Состоит из монолитных железобетонных колонн и стен. Балки металлические. Строители рукажопые, боюсь не качественно еще выполнили и гидроизоляцию. Есть ли смысл лечить сейчас трещины и подождать еще окончательно когда перестанут появляться и раскрываться и посмотреть будет ли сочится вода сквозь них.
Причем тут гидроизоляция? Вертикальные трещины не есть хорошо, горизонтальные это не страшно, они могли образоваться при усадке бетона. А вот с вертикальными сложнее, гидроизоляция тут не причем. Вам бы обследование фундамента не мешало бы провести.
 
Первое мое сообщение до сих пор ждет одобрения модератора, поэтому повторюсь..
Обычно трещины с расширением вверх появляются после морозного пучения, вы не сообщили, когда они у вас появились. Если весной, то это явно оно - если уже в теплое время, то это неравномерная просадка грунта под основанием, что подтверждает наличие и горизонтальных трещин. Тем более УГВ у вас высокий.
Информации нет о типе и размерах фундамента и здания, типе грунта, остается только угадывать)
 
Это показана вся арматура? Для таких условий она должна была выполнена по максимуму, из двух зон - внутренней и наружной. Слишком много факторов надо учитывать при проектировании фундамента, в "двух словах" сложно объяснить.
 
Борьба с трещиной будет эффективной, только после установления и устранения причины появления этой трещины. Надо все смотреть и оценивать на месте.
 
Назад