Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.А зачем такое расстояние, если не секрет? 20-30 см достаточно для укладки проводки, утепления минеральной ватой, гидроизоляции. Если есть какие-то секреты, делитесь! А так, смысла не вижу.
Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.
Если планируется утепление, а оно скорее всего планируется, то это не лучше, а просто необходимо!!! 60 см - ширина утеплителя. Если ширина между балками будет больше, то вы "утеплять" должны будете кусками, к примеру 60 см и 40 см. А какое это тогда утепление!!!???Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.
Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.Не слишком ли большое расстояние в 1м между потолочными балкам из клеёного бруса, длиной 6 м, с учётом того что наверху будет не жилой этаж, а чердак?
А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, - теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?Добрый день.
Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.
Теоретически. Конечно, можно и практически проверить, но стоит? Приспособления - мозг+нормы+ручка+бумага.А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, - теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?
Не нужно проверять ничего! Параметры балок и их рабочии нагрузки в СНиПах есть!Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность,
590 ммНикаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.
Двутавровые балки высотой не менее 250 мм, шикарный, просто супер вариантНе понимаю, почему ряд уважаемых форумчан так упорно хотят впихнуть утеплитель между балок и поэтому располагать их не дальше 60 см? Вовсе не обязательно утеплитель пихать между балок, ведь это не стропильная система, а перекрытие.
Моё мнение:
1) Для пролётов 6 м нужно делать инженерный расчёт. Это немалое расстояние. Тем более, что сверху нужно будет накинуть минимум 30 см утеплителя (если это минвата), а лучше больше. Также нужно добавить вес отделки (потолка), вем проводки и осветительных приборов. Всё нужно рассчитывать.
2) Прогиб на такой длинне будет у каждой балки. Не важно, сколько их будет - каждая из них прогнётся.
3) Рухнет ли это всё? Думаю, что не рухнет при частоте балок в 1 метр.
4) Но величина прогиба будет вероятно немалая...
Я бы задал сакраментальный вопрос: почему клееный брус? Для такого большого пролёта больше подойдут фермы или двутавровые клееные балки.