Расстояние между потолочными балками?

Albert

Команда форума
Не слишком ли большое расстояние в 1м между потолочными балкам из клеёного бруса, длиной 6 м, с учётом того что наверху будет не жилой этаж, а чердак?
 
А зачем такое расстояние, если не секрет? 20-30 см достаточно для укладки проводки, утепления минеральной ватой, гидроизоляции. Если есть какие-то секреты, делитесь! А так, смысла не вижу.
 
А зачем такое расстояние, если не секрет? 20-30 см достаточно для укладки проводки, утепления минеральной ватой, гидроизоляции. Если есть какие-то секреты, делитесь! А так, смысла не вижу.
Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.
 
Утеплитель не зря делают шириной 60 см. Разбавьте эти балки обычными сосновыми.
 
Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.
Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.
 
Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.
Если планируется утепление, а оно скорее всего планируется, то это не лучше, а просто необходимо!!! 60 см - ширина утеплителя. Если ширина между балками будет больше, то вы "утеплять" должны будете кусками, к примеру 60 см и 40 см. А какое это тогда утепление!!!???
 
Добрый день.
Не слишком ли большое расстояние в 1м между потолочными балкам из клеёного бруса, длиной 6 м, с учётом того что наверху будет не жилой этаж, а чердак?
Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.
 
Добрый день.

Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.
А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, - теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?
 
А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, - теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?
Теоретически. Конечно, можно и практически проверить, но стоит? Приспособления - мозг+нормы+ручка+бумага.
 
Не понимаю, почему ряд уважаемых форумчан так упорно хотят впихнуть утеплитель между балок и поэтому располагать их не дальше 60 см? Вовсе не обязательно утеплитель пихать между балок, ведь это не стропильная система, а перекрытие.
Моё мнение:
1) Для пролётов 6 м нужно делать инженерный расчёт. Это немалое расстояние. Тем более, что сверху нужно будет накинуть минимум 30 см утеплителя (если это минвата), а лучше больше. Также нужно добавить вес отделки (потолка), вем проводки и осветительных приборов. Всё нужно рассчитывать.
2) Прогиб на такой длинне будет у каждой балки. Не важно, сколько их будет - каждая из них прогнётся.
3) Рухнет ли это всё? Думаю, что не рухнет при частоте балок в 1 метр.
4) Но величина прогиба будет вероятно немалая...

Я бы задал сакраментальный вопрос: почему клееный брус? Для такого большого пролёта больше подойдут фермы или двутавровые клееные балки.
 
Не понимаю, почему ряд уважаемых форумчан так упорно хотят впихнуть утеплитель между балок и поэтому располагать их не дальше 60 см? Вовсе не обязательно утеплитель пихать между балок, ведь это не стропильная система, а перекрытие.
Моё мнение:
1) Для пролётов 6 м нужно делать инженерный расчёт. Это немалое расстояние. Тем более, что сверху нужно будет накинуть минимум 30 см утеплителя (если это минвата), а лучше больше. Также нужно добавить вес отделки (потолка), вем проводки и осветительных приборов. Всё нужно рассчитывать.
2) Прогиб на такой длинне будет у каждой балки. Не важно, сколько их будет - каждая из них прогнётся.
3) Рухнет ли это всё? Думаю, что не рухнет при частоте балок в 1 метр.
4) Но величина прогиба будет вероятно немалая...

Я бы задал сакраментальный вопрос: почему клееный брус? Для такого большого пролёта больше подойдут фермы или двутавровые клееные балки.
Двутавровые балки высотой не менее 250 мм, шикарный, просто супер вариант
 
Неплохое решение, думаю, не стоит сильно нагружать крышу, 1 метр между балками это просто классика.
 
Назад
Сверху