Господа электрики поделитесь опытом, как правильно или как вы делаете электропроводку в бане. Какие материалы используете в парилке.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: В настоящее время эта функция требует доступа к сайту с помощью встроенного браузера Safari.
Необязательно 12 Вольт, можно и 220 плюс УЗО. Но розетки и выключатели в парилке строго запрещены...Лучшим вариантом будет использование в парилке проводки на 12 Вольт, тогда Ваша безопасность будет гарантирована с большой вероятностью.
Не стоит боготворить УЗО - оно может в любой момент "заклинить"! Что тогда будете делать с напряжением в 220 Вольт?можно и 220 плюс УЗО
баня и парилка это помещение с повышенной опасностью и использования 220 вольт запрещены, надо использовать пониженное напряжение.Необязательно 12 Вольт, можно и 220 плюс УЗО. Но розетки и выключатели в парилке строго запрещены...
Внимательно ознакомьтесь с "руководящими и направляющими документами". Запрета освещения 220 вольт там нет.баня и парилка это помещение с повышенной опасностью и использования 220 вольт запрещены, надо использовать пониженное напряжение.
220в в данном типе помещения можно включать через трансформатор разделительный. Вы так это преподносите, забывая добовлять про трансформатор , а многие об этом не знают и могут совершить ошибки.Внимательно ознакомьтесь с "руководящими и направляющими документами". Запрета освещения 220 вольт там нет.
Тены заземляются и воду на них лить нельзя . Их человек не касается. А осветительных приборов может коснутся.Уважаемый Alexander_avu, Вы ТЭНы тоже собираетесь запитывать 12 вольтами. Теоретически это, конечно, возможно, но тогда Вам необходимо зарезервировать большое пространство под понижающий трансформатор. Практически есть специальные УЗО на 10 mA. Это будет лучшим решением этой проблемы...
О, Господи, да питайте вы свои лампочки, пожалуйста, двенадцатью вольтами, если так хотите. Я не возражаю...)Тены заземляются и воду на них лить нельзя . Их человек не касается. А осветительных приборов может коснутся.
Да не обязательно 12 В, можно и другое напряжение 36 В например. Какой найдёте разделительный трансформатор, тот и ставьте. Главное не заземляйте его выход. А то я недавно столкнулся с творением гениев.О, Господи, да питайте вы свои лампочки, пожалуйста, двенадцатью вольтами, если так хотите. Я не возражаю...)
Очень интересен ваш случай если сможете по подробней то буду рад и блогадарен. Поделитесь своим опытом.Да не обязательно 12 В, можно и другое напряжение 36 В например. Какой найдёте разделительный трансформатор, тот и ставьте. Главное не заземляйте его выход. А то я недавно столкнулся с творением гениев.
Напишу честно, это было не в бане, а на промышленном оборудовании находящемся в сыром помещении. Управление - 42 В, через разделительный трансформатор. Рабочие жаловались, что пульт бьётся током, даже резиновые перчатки на него натягивали. Начал разбираться. На вторичной обмотке - заводская перемычка на корпус. То есть выход трансформатора заземлён. Убрал перемычку - рабочие прыгают от счастья, их больше не бьёт током.Очень интересен ваш случай если сможете по подробней то буду рад и блогадарен. Поделитесь своим опытом.
Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.Напишу честно, это было не в бане, а на промышленном оборудовании находящемся в сыром помещении. Управление - 42 В, через разделительный трансформатор. Рабочие жаловались, что пульт бьётся током, даже резиновые перчатки на него натягивали. Начал разбираться. На вторичной обмотке - заводская перемычка на корпус. То есть выход трансформатора заземлён. Убрал перемычку - рабочие прыгают от счастья, их больше не бьёт током.
Ну можно и так сказать. Но правильнее, на мой взгляд, что на кнопках было напряжение относительно земли. А так как в гальванике полно солей и испарений, то небольшой ток через руки на землю имел место.Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.
да гольвонической развязки не было но напряжение было понижено до 42 в я так же думаю как и вы но могу предположить , что дело былдол в чем то другом.Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.
да гольвонической развязки не было но напряжение было понижено до 42 в я так же думаю как и вы но могу предположить , что дело былдол в чем то другом.[/QUOTE
Человек стоит на сыром полу и держит в руках пульт. То есть через землю он соединён с одним выводом трансформатора, а через сырой пульт с другим, к тому же сырая одежда. Вы напрасно думаете, что 42 В не ощущается. Ощущается даже очень, к тому же человеческий организм - индивидуален и его сопротивление может быть различным. Дайте другое объяснение.да гольвонической развязки не было но напряжение было понижено до 42 в я так же думаю как и вы но могу предположить , что дело былдол в чем то другом.
Конечно так могло быть. и скорей всего так и было в данном случае. Но мог человек стоять на земле т.е. заземлен и через токи утечки попадать на другой провод первичной обмотки. Как вы думаете , очень интересно ваше мнение.Человек стоит на сыром полу и держит в руках пульт. То есть через землю он соединён с одним выводом трансформатора, а через сырой пульт с другим, к тому же сырая одежда. Вы напрасно думаете, что 42 В не ощущается. Ощущается даже очень, к тому же человеческий организм - индивидуален и его сопротивление может быть различным. Дайте другое объяснение.