Как правильно сделать электропроводку в бане.

Господа электрики поделитесь опытом, как правильно или как вы делаете электропроводку в бане. Какие материалы используете в парилке.
 
Лучшим вариантом будет использование в парилке проводки на 12 Вольт, тогда Ваша безопасность будет гарантирована с большой вероятностью.
 
Лучшим вариантом будет использование в парилке проводки на 12 Вольт, тогда Ваша безопасность будет гарантирована с большой вероятностью.
Необязательно 12 Вольт, можно и 220 плюс УЗО. Но розетки и выключатели в парилке строго запрещены...
 
Необязательно 12 Вольт, можно и 220 плюс УЗО. Но розетки и выключатели в парилке строго запрещены...
баня и парилка это помещение с повышенной опасностью и использования 220 вольт запрещены, надо использовать пониженное напряжение.
 
баня и парилка это помещение с повышенной опасностью и использования 220 вольт запрещены, надо использовать пониженное напряжение.
Внимательно ознакомьтесь с "руководящими и направляющими документами". Запрета освещения 220 вольт там нет.
 
Внимательно ознакомьтесь с "руководящими и направляющими документами". Запрета освещения 220 вольт там нет.
220в в данном типе помещения можно включать через трансформатор разделительный. Вы так это преподносите, забывая добовлять про трансформатор , а многие об этом не знают и могут совершить ошибки.
 
Уважаемый Alexander_avu, Вы ТЭНы тоже собираетесь запитывать 12 вольтами. Теоретически это, конечно, возможно, но тогда Вам необходимо зарезервировать большое пространство под понижающий трансформатор. Практически есть специальные УЗО на 10 mA. Это будет лучшим решением этой проблемы...
 
Последнее редактирование модератором:
Уважаемый Alexander_avu, Вы ТЭНы тоже собираетесь запитывать 12 вольтами. Теоретически это, конечно, возможно, но тогда Вам необходимо зарезервировать большое пространство под понижающий трансформатор. Практически есть специальные УЗО на 10 mA. Это будет лучшим решением этой проблемы...
Тены заземляются и воду на них лить нельзя . Их человек не касается. А осветительных приборов может коснутся.
 
Тены заземляются и воду на них лить нельзя . Их человек не касается. А осветительных приборов может коснутся.
О, Господи, да питайте вы свои лампочки, пожалуйста, двенадцатью вольтами, если так хотите. Я не возражаю...)
 
О, Господи, да питайте вы свои лампочки, пожалуйста, двенадцатью вольтами, если так хотите. Я не возражаю...)
Да не обязательно 12 В, можно и другое напряжение 36 В например. Какой найдёте разделительный трансформатор, тот и ставьте. Главное не заземляйте его выход. А то я недавно столкнулся с творением гениев.
 
Да не обязательно 12 В, можно и другое напряжение 36 В например. Какой найдёте разделительный трансформатор, тот и ставьте. Главное не заземляйте его выход. А то я недавно столкнулся с творением гениев.
Очень интересен ваш случай если сможете по подробней то буду рад и блогадарен. Поделитесь своим опытом.
 
Очень интересен ваш случай если сможете по подробней то буду рад и блогадарен. Поделитесь своим опытом.
Напишу честно, это было не в бане, а на промышленном оборудовании находящемся в сыром помещении. Управление - 42 В, через разделительный трансформатор. Рабочие жаловались, что пульт бьётся током, даже резиновые перчатки на него натягивали. Начал разбираться. На вторичной обмотке - заводская перемычка на корпус. То есть выход трансформатора заземлён. Убрал перемычку - рабочие прыгают от счастья, их больше не бьёт током.
 
Напишу честно, это было не в бане, а на промышленном оборудовании находящемся в сыром помещении. Управление - 42 В, через разделительный трансформатор. Рабочие жаловались, что пульт бьётся током, даже резиновые перчатки на него натягивали. Начал разбираться. На вторичной обмотке - заводская перемычка на корпус. То есть выход трансформатора заземлён. Убрал перемычку - рабочие прыгают от счастья, их больше не бьёт током.
Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.
 
Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.
Ну можно и так сказать. Но правильнее, на мой взгляд, что на кнопках было напряжение относительно земли. А так как в гальванике полно солей и испарений, то небольшой ток через руки на землю имел место.
 
Всё просто. У вас первичка скорее всего была с глухозаземлённой нейтралью. И соответственно когда и первичка и вторичка заемлены нет гальванической развязки. Когда вы перемычку сняли, она появилась.
да гольвонической развязки не было но напряжение было понижено до 42 в я так же думаю как и вы но могу предположить , что дело былдол в чем то другом.
 
да гольвонической развязки не было но напряжение было понижено до 42 в я так же думаю как и вы но могу предположить , что дело былдол в чем то другом.
Человек стоит на сыром полу и держит в руках пульт. То есть через землю он соединён с одним выводом трансформатора, а через сырой пульт с другим, к тому же сырая одежда. Вы напрасно думаете, что 42 В не ощущается. Ощущается даже очень, к тому же человеческий организм - индивидуален и его сопротивление может быть различным. Дайте другое объяснение.
 
Человек стоит на сыром полу и держит в руках пульт. То есть через землю он соединён с одним выводом трансформатора, а через сырой пульт с другим, к тому же сырая одежда. Вы напрасно думаете, что 42 В не ощущается. Ощущается даже очень, к тому же человеческий организм - индивидуален и его сопротивление может быть различным. Дайте другое объяснение.
Конечно так могло быть. и скорей всего так и было в данном случае. Но мог человек стоять на земле т.е. заземлен и через токи утечки попадать на другой провод первичной обмотки. Как вы думаете , очень интересно ваше мнение.
 
Чем меньше вольт тем лучше. А еще было бы классно это использование светодиодной ленты, светит отлично и влагозащищенная .
 
Назад
Сверху