Перед ремонтом поменяли проводку. Теперь в кухне в одном месте около газовой плитки при прикосновении к поверхности и даже при контакте находящихся рядом людей чувствуется слабый разряд. Как устранить такое явление, а то страшновато как-то.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: В настоящее время эта функция требует доступа к сайту с помощью встроенного браузера Safari.
Вероятнее всего ваша плита не заземлена. Розетка и вилка должны быть с заземлением и все провода хорошо прокручены. Проверить можно с помощью прозвонки или тестера.
Пусть тогда сам пол моет там)У меня такая же ситуация со стиральной машинкой - особенно ощутимо бьет, когда пол вокруг нее мою! Сколько раз мужу говорила, а он убеждает, что все нормально и беспокоиться не стоит...
Это до поры, до времени, как говорится. На стиралке сейчас у вас не менее 100 вольт. Обязательно заземлите.У меня такая же ситуация со стиральной машинкой - особенно ощутимо бьет, когда пол вокруг нее мою! Сколько раз мужу говорила, а он убеждает, что все нормально и беспокоиться не стоит...
Это до поры, до времени, как говорится. На стиралке сейчас у вас не менее 100 вольт. Обязательно заземлите.
Сейчас счетчики у многих электронные и отмотать их не так просто, как индукционные. А потенциал на корпусе никак от отматывания не зависит. Ещё раз говорю, что это следствие уменьшения сопротивления изоляции электрооборудования. Защитить себя от неприятных ощущений можно при помощи хорошего заземления. Заземляющим проводником надо соединить всё металлическое оборудование, которое у вас задействовано в хозяйстве.Обычно столь высокое напряжение на "земле" наблюдается лишь в процессе "отматывание" электрического счетчика.
Дело в том, что на вводе питания в стиральной машине, как и в ПРА светильников, установлен помехоподавляющий фильтр. Непременный его атрибут - два (и более) конденсатора, включенных между точками подключения питания и корпусом. Эти конденсаторы создают делитель напряжения, который и формирует на незаземленном корпусе устройства потенциал, равный 220/2=110В.Обычно столь высокое напряжение на "земле" наблюдается лишь в процессе "отматывание" электрического счетчика.
Дело в том, что на вводе питания в стиральной машине, как и в ПРА светильников, установлен помехоподавляющий фильтр. Непременный его атрибут - два (и более) конденсатора, включенных между точками подключения питания и корпусом. Эти конденсаторы создают делитель напряжения, который и формирует на незаземленном корпусе устройства потенциал, равный 220/2=110В.
Это может быть не из-за вас, но даже из-за соседей причем они могут жить на другом этаже и по другому стояку.Перед ремонтом поменяли проводку. Теперь в кухне в одном месте около газовой плитки при прикосновении к поверхности и даже при контакте находящихся рядом людей чувствуется слабый разряд. Как устранить такое явление, а то страшновато как-то.
Пробивает защитная обмотка, оно и будет пробивать на корпус, возможно во время ремонта повредили проводку, проверяйте.Перед ремонтом поменяли проводку. Теперь в кухне в одном месте около газовой плитки при прикосновении к поверхности и даже при контакте находящихся рядом людей чувствуется слабый разряд. Как устранить такое явление, а то страшновато как-то.
Как говорится, в хорошо заданном вопросе уже присутствует часть ответа. Если вы меняли проводку- в ней и нужно искать проблему. Возможно, просто где то плохой контакт в заземляющем проводнике...Перед ремонтом поменяли проводку. Теперь в кухне в одном месте около газовой плитки при прикосновении к поверхности и даже при контакте находящихся рядом людей чувствуется слабый разряд. Как устранить такое явление, а то страшновато как-то.