Либо на небольших предприятиях, где нет места для обычного бойлера и хоть расход воды сравнительно небольшой. но горячая вода нужна.Вы правы, проточные нагреватели, в основном, используются в частных коттеджах с трехфазным вводом...
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: В настоящее время эта функция требует доступа к сайту с помощью встроенного браузера Safari.
Либо на небольших предприятиях, где нет места для обычного бойлера и хоть расход воды сравнительно небольшой. но горячая вода нужна.Вы правы, проточные нагреватели, в основном, используются в частных коттеджах с трехфазным вводом...
На "микроскопических" предприятиях тоже есть проблемы с договорной мощностью электрического ввода...Либо на небольших предприятиях, где нет места для обычного бойлера и хоть расход воды сравнительно небольшой. но горячая вода нужна.
Насколько я знаю, мощность зависит от производительности проточника. Если воды необходимо немного, то мощность будет небольшая.На "микроскопических" предприятиях тоже есть проблемы с договорной мощностью электрического ввода...
Конечно, мощность зависит от производительности. Но в любом случае, для нормального душа нужно как минимум 7 кВт.Насколько я знаю, мощность зависит от производительности проточника. Если воды необходимо немного, то мощность будет небольшая.
Но это для душа, а если просто помыть руки, посуду. Я имею в виду предприятия фастфуда. Я правда там не работал, да особо и не питаюсь, но по моему видел проточник в таком предприятии.Конечно, мощность зависит от производительности. Но в любом случае, для нормального душа нужно как минимум 7 кВт.
Для мытья рук и посуды достаточно и 5 кВт. Нагреватели такой мощность часто встраивают в смеситель...Но это для душа, а если просто помыть руки, посуду.
А я недалеко ходил, чтобы увидеть- у соседа. И не надо отдельный ввод. Отдельный автомат- да, потребуется. Да и не так уж много они кушают 3-7 кВт.Ни разу не видел в обычных квартирах проточные водонагреватели. Думаю причина как раз в этом, обычные ввод в квартиру просто не выдержит физически.
Вся зависит не от сечения кабеля, а от договорной мощности, если она 5 кВт, то выбора практически нет.Кстати, в новых многоэтажных домах выбор есть: можно ставить и проточный, и накопительный водонагреватель, так как по новым требованиям там разводка выполнена медным проводом у которого проводимость больше, чем у алюминиевого и розетки все выполнены с заземлением.
Ну по поводу сечения кабеля - это всегда важно. А вот 5 кВт, это да - автоматы больше 25 А на квартиру ставить на разрешают. А у нас в своё время ставили на 16 А, еле отбились. При таких ограничениях о проточнике не стоит и думать.Вся зависит не от сечения кабеля, а от договорной мощности, если она 5 кВт, то выбора практически нет.
Важно, эта проблема легко решается. Бросить к проточному нагревателю ветку толстого кабеля несложно.Ну по поводу сечения кабеля - это всегда важно.
Согласен, это несложно. Вот только. откуда? От счётчика? Так, а какой сечение кабеля стоит до счётчика? Возможно придётся не только прокладывать отдельный кабель к водонагревателю, но и вообще делать новый ввод в дом.Важно, эта проблема легко решается. Бросить к проточному нагревателю ветку толстого кабеля несложно.
Да. Вернее от квартирного щитка, ну или от подъездного если квартирного нет. 2.5 квадрата заложите- за глаза хватит.Согласен, это несложно. Вот только. откуда? От счётчика? Так, а какой сечение кабеля стоит до счётчика? Возможно придётся не только прокладывать отдельный кабель к водонагревателю, но и вообще делать новый ввод в дом.
А может и не хватит. Это сечение, если грубо, рассчитано примерно на 5.5 кВт. Мощность же проточника больше.Да. Вернее от квартирного щитка, ну или от подъездного если квартирного нет. 2.5 квадрата заложите- за глаза хватит.
Согласен, это несложно. Вот только. откуда? От счётчика?
Вы представляете, что такое 5 кВт мощности? Это только для поточного нагревателя, а ведь у Вас в квартире ещё "куча" всего, в сумме очень много получается.
Да не мучайтесь, хватит 2,5 мм2. 5,5 кВт- это не так уж и много. Если сделать для него отдельную группу и автомат. Тем более, что нагружаться она будет не постоянно...А может и не хватит. Это сечение, если грубо, рассчитано примерно на 5.5 кВт. Мощность же проточника больше.