Устройство и проверка заземления

Как правильно (по правилам) нужно делать заземление (заземляющий контур) в частном (в два этажа) доме, и как его потом правильно можно проверить?
 
Последнее редактирование:
Можно не проверять, проверять должна соответствующая организация, и делать они это будут спец.приборами(не тестером) Для производственных помещений - до 4Ом, в час.секторе может быть и большею. Закапываете рельсу в землю, вокруг дома делаете шину и их соединяете прутком посредством сварки.
 
Закапываете рельсу в землю, вокруг дома делаете шину и их соединяете прутком посредством сварки.
Ну, не закапываете, а вбиваете метра на 3. Можно не рельсу, а арматурину по-толще. В зависимости от размеров дома лучше не одну, а по квадрату или треугольнику. Шину можно не по дому (не эстетично), а в земле. В остальном - все правильно. Да, только не забудьте приварить к контуру (лучше ближе к арматурине) провод заземления и завести его в свой щиток.
 
Вбиваются арматуры. Штуки 3 для начала, на расстоянии полуметра и свариваете вместе. Затем добавляете, если необходимо, пока не выйдете на величину 4 Ом. Показания снимаете омметром между нулем и общей шиной заземления. Осторожней, не замерьте между фазой и шиной заземления. Зачастую трех достаточно, бывает и восемь вбивают. Все зависит от структуры почвы.
 
Последнее редактирование:
Как правильно (по правилам) нужно делать заземление (заземляющий контур) в частном (в два этажа) доме, и как его потом правильно можно проверить?
Ну если по правилам, пишите заявление в организацию (к примеру: Электросети) которая имеет право ( лицензию ) на выполнение таких работ (монтаж и поверка заземления), ребята делают эту работу Вам заземление и выдают акт проверки заземления, вот и все. Все иное является отсебятина и является грубым нарушением электробезопасности и к тому же может за собой повлечь к привлечению Вас к административной ответственности ( штраф):sunglasses:
 
Ну если по правилам, пишите заявление в организацию (к примеру: Электросети) которая имеет право ( лицензию ) на выполнение таких работ (монтаж и поверка заземления), ребята делают эту работу Вам заземление и выдают акт проверки заземления, вот и все. Все иное является отсебятина и является грубым нарушением электробезопасности и к тому же может за собой повлечь к привлечению Вас к административной ответственности ( штраф):sunglasses:

Зачем так сложно? Контур заземления можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом кучу денег. А вот для измерения его параметров стоит обратится в организацию с соответствующей лицензией - "правильная" официальная бумажка никогда не помешает...
 
Вы все усложняете и самому можно вбить или вкопать хороший и что важно длинный и толстый кусок метала.А там дальше шину кинул вот и все.Ну конечно же состыковать с землей с розеток и.т.д .
 
Вкапываете или вбиваете на глубину 2 метра, должно хватить, 3 уголка 50мм или труба диаметром не меньше дюйма, расстояние между двумя соседними уголками 1.5 - 2 метра, соединяете уголки между собой сваркой и подсоединяете к получившейся конструкции провод. соединять лучше при помощи хомута или просто берете на болт. далее берете обычный патрон и лампу, один провод подсоединяете к заземляющему, а второй - на фазу. Если лампа загорится ярко - вы все сделали верно
 
Зачем так сложно? Контур заземления можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом кучу денег. А вот для измерения его параметров стоит обратится в организацию с соответствующей лицензией - "правильная" официальная бумажка никогда не помешает...
Ну смотря для каких целей Вы делаете заземление, если для подключения системы электроснабжения дома, то без вышеуказанной процедуры ( ТУ, проект и т. д.) у Вас ни чего не получится, а если делать так "ради удовольствия" или " ради птички" то можно делать и "дедовским способом", о чем описывалось выше.
 
сопротивление контура заземления в разное время для различных типов помещений разное, т.к. часто меняются правила. Зависит еще от источника питания т.е. от 380в или от высоковольтной линии 6кв или 10кв. В частных дамах одно время было требование 6 ом потом 10 ом сейчас вроде бы опять 6 ом. Как правило делают треугольник из арматуры с длиной ребра 3 метра. в вершинах треугольника в бивают штыри длиной около 3 метров. Если почва не песчаная то обычно этого достаточно.
 
Как правильно (по правилам) нужно делать заземление (заземляющий контур) в частном (в два этажа) доме, и как его потом правильно можно проверить?
Всё зависит от того для чего нужно заземление под какую нагрузку рассчитывается. Для частного дома делается пассивное заземление. Делается оно так; на открытой местности выкапывается три лунки на расстоянии полтора метра друг от друга(ТРЕУГОЛЬНИКОМ), глубиной 0.5 метра между ними прокапывается траншея для шлейфа. Нужно взять три отрезка арматуры по полтора метра длинной и забить в лунки. Арматура соединяется между шлейфом с помощью сварки также треугольником и подводится к зданию. СОПРОТИВЛЕНИЕ проверяется мегометром для 220 В оно больше 30 ОМ
 
Сопротивление чего? Мегаомметром измерять омы!!!!!
У контура проверяется лишь сопротивление растеканию, т.е. чем лучше уходит напряжение на контур - тем лучше! Самый простой прибор для замера растекания - реохорд (ну по крайней мере в моей практике он был самый древний, но далеко не самый худший).
 
Сопротивление 30 Ом это, практически, отсутствие заземления. Согласно ПУЭ сопротивление контура заземления должно быть меньше 4 Ом...
Вы абсолютно правы выявив в моём посту опечатку надо было написать не больше 30 Ом. Что касается сопротивления заземление то оно может быть разное. Если скажем заземление для молниеотвода то оно может быть 10-30 Ом, а для отдельного источника и меньше 4 Ом.
 
Молниеотвод и заземление - абсолютно разные вещи. Их объединение приводит к куче сгоревшей техники в доме.:grinning:
Игорёк бросьте писать чушь. Я ведь не писал что их нужно объединять. К тому же речь идёт в этой о заземлении вообще.
 
Молниеотвод и заземление - абсолютно разные вещи. Их объединение приводит к куче сгоревшей техники в доме.:grinning:
Молниеотвод должен быть подключен к заземлению. другой разговор в каком месте он подключен, или заземление для молниеотвода делается отдельным.
 