При использовании Разделительного трансформатора по питанию 220в будет ли защита от поражения током или нет.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: В настоящее время эта функция требует доступа к сайту с помощью встроенного браузера Safari.
Что конкретно вы собираетесь разделять и какое у планируемого трансформатора входное и выходное напряжениеПри использовании Разделительного трансформатора по питанию 220в будет ли защита от поражения током или нет.
Что-то Вы мудрите, человек наверно имел ввиду обеспечения (реализация) 3 класса защиты электрической безопасности при использовании электрического оборудования.Что конкретно вы собираетесь разделять и какое у планируемого трансформатора входное и выходное напряжение
Вспомните схему замещения трансформатора. В данном случае первичная обмотка имеет гальваническую связь с землёй, а вторичная будет иметь помимо электромагнитной связи ещё и емкостную связь с первичной обмоткой. Человека, взявшегося за любой провод, подключённый ко вторичной цепи при условии, что он стоит на земле в сырой обуви или босиком, ударит током весьма ощутимо. Вывод: разделительный трансформатор не есть панацея, он всего лишь обеспечивает гальваническую развязку, что часто требуется для работы систем автоматики.если вы имеете электрический контакт с землёй, то при прикосновении к фазе вас ударит током. В случае применения разделительного трансформатора - цепь не имеет связи с землёй. следовательно вы избежите поражения электрическим током.
Конечно, разделительный трансформатор не панацея, ер в многих случаях его можно использовать вместо УЗО.Вывод: разделительный трансформатор не есть панацея, он всего лишь обеспечивает гальваническую развязку, что часто требуется для работы систем автоматики.
У меня имеется вопрос - это основано на практическом опыте или чисто теоретические рассуждения. На практике разделительный трансформатор спас не одну жизнь.Вспомните схему замещения трансформатора. В данном случае первичная обмотка имеет гальваническую связь с землёй, а вторичная будет иметь помимо электромагнитной связи ещё и емкостную связь с первичной обмоткой. Человека, взявшегося за любой провод, подключённый ко вторичной цепи при условии, что он стоит на земле в сырой обуви или босиком, ударит током весьма ощутимо. Вывод: разделительный трансформатор не есть панацея, он всего лишь обеспечивает гальваническую развязку, что часто требуется для работы систем автоматики.
Дело как раз не в низком напряжении, хотя и это немаловажно. Суть, как раз в применении разделительного трансформатора. Который позволяет убрать напряжение относительно земли. Ведь главная особенность разделительного трансформатора - его обмотки не заземлены. Именно это позволяет избежать удара электрическим током. Но бывают чудаки, которые заземляют вторичную обмотку, и тогда рабочие жалуются на удары.Питание устройств низким напряжением, серёжа, через понижающий трансформатор, действительно обеспечивает безопасность человека. Например, 12 В можно использовать даже в особо опасных помещениях.
Если сунуть два пальца в розетку, такой трансформатор не защитит... как и УЗО. Вы ничем не будете отличаться от полезной нагрузки.Вы серьёзно считаете, серёжа, что трансформатор 220/220 полностью защитит вас от поражения электрическим током. Хочу вас ещё раз предупредить, что это не так. Трансформатор лишь снижает потенциал на вторичной обмотке относительно земли.
Прежде всего разделительный трансформатор не снижает потенциал относительно земли, он его вообще убирает. Интересно, а где вы видели применение разделительного трансформатора с выходным напряжением 220 В? Разумеется если коснёшься выхода этого трансформатора - сразу двух концов, то мало не покажется. Именно поэтому такие трансформаторы и не применяются.Вы серьёзно считаете, серёжа, что трансформатор 220/220 полностью защитит вас от поражения электрическим током. Хочу вас ещё раз предупредить, что это не так. Трансформатор лишь снижает потенциал на вторичной обмотке относительно земли.
Разделительный трансформатор снижает потенциал снижает потенциал относительно земли. Именно поэтому он разрешен ПУЭ.Прежде всего разделительный трансформатор не снижает потенциал относительно земли, он его вообще убирает. Интересно, а где вы видели применение разделительного трансформатора с выходным напряжением 220 В? Разумеется если коснёшься выхода этого трансформатора - сразу двух концов, то мало не покажется. Именно поэтому такие трансформаторы и не применяются.
Возьмите конденсатор за один контакт и суньте его в фазу розетки другим контактом, при этом стойте на полу босыми ногами. Что Вы почувствуете? - Конечно же Вас ударит током. Вот такая же по действию ёмкость представлена разделительным трансформатором. Первичная его обмотка - одна "пластина" конденсатора, вторичная обмотка есть другая "пластина" конденсатора. Теперь понятно?Непонятно, Alexander_avu, про какую ёмкость вы говорите
Чисто теоретически, в ваших словах разумеется можно найти смысл. Действительно трансформатор можно представить в качестве конденсатора. Два проводника (обмотки), разделены слоем диэлектрика. Вот только величина ёмкости этого конденсатора чрезвычайно мала и ей можно спокойно пренебречь без особого риска. Попробуйте на досуге измерить ток который будет течь через этот своеобразный конденсатор.Возьмите конденсатор за один контакт и суньте его в фазу розетки другим контактом, при этом стойте на полу босыми ногами. Что Вы почувствуете? - Конечно же Вас ударит током. Вот такая же по действию ёмкость представлена разделительным трансформатором. Первичная его обмотка - одна "пластина" конденсатора, вторичная обмотка есть другая "пластина" конденсатора. Теперь понятно?