Добрый день, в каком плане вы хотите присоединить фундамент? есть побольше информации фото дома или проект?Здрасьте! Купил не большой дом из бруса, 2017 года, фундамент ленточный. Хочу расширить дом, и переделать полностью крышу. Не подскажите как присоединить фундамент?
Вы, скорее всего, имеете в виду, что к существующему фундаменту нужно "прирастить" дополнительные несущие секции.Здрасьте! Купил не большой дом из бруса, 2017 года, фундамент ленточный. Хочу расширить дом, и переделать полностью крышу. Не подскажите как присоединить фундамент?
Незнаю такую технологию, но тут технология проста, если прирастить небольшой участок типа крыльца, то можно и заанкериться, а если капитальное строение, то тут придется заливать отдельностоящий фундамент.Вы, скорее всего, имеете в виду, что к существующему фундаменту нужно "прирастить" дополнительные несущие секции.
Сделать это можно, но для этого нужно:
- собрать нагрузки от конструкций дома в его новой конфигурации;
- найти геологию, по которой делался старый фундамент;
- спроектировать конфигурацию нового фундамента, с учётом по новому распределяемых на него нагрузок;
А практически - соединение новой рабочей арматуры со старой - возможно, есть даже такая технология, называется hilti rebar технология, наберёте в любом поисковике. Главное - обнаружить место нахождения рабочей арматуры и верхнего и нижнего пояса ленты.
Ну да, согласен. Но из поста нам пока неясно, что же точно хочет сделать ТС. А относительно технологии REBAR - это сокращение от английского термина "reinforced bar".если прирастить небольшой участок типа крыльца, то можно и заанкериться, а если капитальное строение, то тут придется заливать отдельностоящий фундамент.
Даже если не будет расширяться сейчас, это не означает что в будущем кто-то не захочет пристроить, как обычно это бывает .Не думаю, что автор темы говорит о добавлении небольшой веранды, т.к. «переделать крышу» означает, как я понимаю, что будет расширяться внутренний объём дома.
Немного не понял, у вас был плитный фундамент на фото, и к плите прилепили ленточный фундамент и связали его еще?На вопрос ТС - не будет однозначного ответа, т.к. сама строительная задача описана расплывчато. Фундамент ленточный - понятие широкое. Какие его геометрические параметры, какое армирование, есть ли расчет этого старого фундамента?На каких грунтах стоит дом? Есть ли геология участка? Расширить дом - как именно? Как изменится конструктивная схема дома в целом? Одно дело - добавить легкую летнюю террасу из бруса, другое - сделать каменный пристрой. Что именно хочет ТС - мы не знаем. Даже не знаем, в каком снеговом районе ТС, чтобы прикинуть хотя бы нагрузки от снега на новую крышу, не говоря уже о полном сборе нагрузок...
Нашел у себя в архиве похожий проект, возможно автору вопроса будет интересно. Суть - такая же, т.е к каркаснику на плите добавляется пристройка на ленточном фундаменте.
Вот несущие элементы домаПосмотреть вложение 6328
После расчетов МКЭ, с учетом геологии основания - получаем зону влияния Посмотреть вложение 6329, из которой можно вывести следующее - это деформации как плитного основанияПосмотреть вложение 6330
так и деформации ленточного фундамента, под пристрой.Посмотреть вложение 6331
Вот, собственно отсюда - и можно принимать расчетно-обоснованные решения - связывать жестко, через арматурные выпуски, либо деф.швом...
Нормально вы разбираетесь в Хилтивских документах, может сможете помочь по алмазному диску Хилти? http://stroy-russia.ru/threads/kako...luchshe-kupit-kern-ili-hilti.8818/#post-93830 а то что-то там странно пишут про размеры дисков Хилти, кажется там кто-то не разбирается.Ну да, согласен. Но из поста нам пока неясно, что же точно хочет сделать ТС. А относительно технологии REBAR - это сокращение от английского термина "reinforced bar".
При желании - есть вот такой документ под названием Hilti Post-Installed Reinforcing Bar Guide, он есть и на русском языке.
Примеры применения как раз в подобных ситуациях - изменения конструктива, усиливания при доп.нагрузках - есть, и даже для частников это вполне доступно, есть примеры на ютубе.
Смысл технологии - вклейка арматуры и передача усилий с существующих арматурных стержней на вновь создаваемый конструктивный элемент.
Вот краткие иллюстрации, а подробно - и на ютубе, и много где еще.
Посмотреть вложение 6313 Посмотреть вложение 6314 Посмотреть вложение 6315
Да, так и сделали. Рассчитали в т.ч. и величину осадки, она оказалась даже ниже, чем предельно допустимое значение, определенное по Таблице Г.1. СП 22.13330.2016.Немного не понял, у вас был плитный фундамент на фото, и к плите прилепили ленточный фундамент и связали его еще?
Ну я и работал в Хилти почти 9 лет. Правда, работал я там в проектно-инженерной службе, руководителем этих самых инженеров, и прошло уже 8 лет, как я работаю не там. Поэтому, хотя и доводилось работать самому алмазной техникой, деталей и прочего про размеры дисков я не сообщу, просто всего не помню.Нормально вы разбираетесь в Хилтивских документах, может сможете помочь по алмазному диску Хилти? http://stroy-russia.ru/threads/kako...luchshe-kupit-kern-ili-hilti.8818/#post-93830 а то что-то там странно пишут про размеры дисков Хилти, кажется там кто-то не разбирается.
А как же давление на грунт, оно же совершенно разное, а так же сама конструкция, плита играет по своему, ленточный фундамент по своему. Мне кажется что деформация будет по любому между плитой и лентой.Да, так и сделали. Рассчитали в т.ч. и величину осадки, она оказалась даже ниже, чем предельно допустимое значение, определенное по Таблице Г.1. СП 22.13330.2016.
Ну так на то я и показываю пример расчета, где видно какое давление и какие деформации. Сейчас ведь 21-й век, существуют современные программы, позволяющие это рассчитать абсолютно достоверно. Это во первых.А как же давление на грунт, оно же совершенно разное, а так же сама конструкция, плита играет по своему, ленточный фундамент по своему. Мне кажется что деформация будет по любому между плитой и лентой.
Какие программы для фундамента? Касаемо инженеров, они как правило будут просить как минимуму данные по геоподоснове.Ну так на то я и показываю пример расчета, где видно какое давление и какие деформации. Сейчас ведь 21-й век, существуют современные программы, позволяющие это рассчитать абсолютно достоверно. Это во первых.
Во вторых - есть.т.н. противопучинистые мероприятия, проще говоря - замена слабопучинистых грунтов на сухой несвязанный непучинистый.
Само собой - если бы эту ленту загружало чем-то серьезным - то сращивали бы через осадочно-деформационные швы.
Для того и существуют инженеры, чтобы не гадать, как гадалки со знахарями, а спокойно и точно выдать решение задачи, подтвердив их расчетом и моделированием.
А опыт подобных сращиваний - есть, я его упоминал. При желании - любой может ознакомиться, вникнуть.