Как правильно рассчитать количество розеток?

Подскажите, какое количество розеток можно делать на одной линии с проводом из меди, сечением 2,5? Подключатся будут обычные бытовые приборы.
 
Обычные бытовые приборы бывают разной мощности. Медный провод 2,5 квадрата выдерживает 5 киловатт мoщности. Значит количество
одновременно включенных потребителей не должно быть более 5 000Вт.
 
Поддерживаю - важно не столько то, какое количество розеток будет установлено, а какие приборы, с какой мощностью планируется подключать.
 
Для двух-трех комнат такого кабеля вполне хватит. Даже учитывая, например обогреватель, утюг и компьютер с телевизором одновременно. Освещение, конечно, должно идти по другой линии. Автоматический выключатель ставьте 20А, больше не надо. Он спасет вас от перегрева кабеля и розеток, если вы надумаете все и сразу включить. На кухню можно кабель и 4мм2 класть, современные приборы потребляют очень много.
 
Медный провод 2,5 квадрата выдерживает 5 киловатт мoщности.
Медный провод 2,5 кв.мм держит 27А, а значит - (220*27) - 5,9кВт. Розетки можно ставить сколько угодно в местах, где собираетесь подключать сейчас и, главное, где возможно появится потребность. Автомат (а лучше - диффавтомат) можно ставить и 25А, но если Вы уже поставили (по совету предыдущего товарища) 20А и тем самым ограничили себя до (220*20=4,4кВт) - следите за этой мощностью.
 
Для двух-трех комнат такого кабеля вполне хватит. Даже учитывая, например обогреватель, утюг и компьютер с телевизором одновременно. Освещение, конечно, должно идти по другой линии. Автоматический выключатель ставьте 20А, больше не надо. Он спасет вас от перегрева кабеля и розеток, если вы надумаете все и сразу включить. На кухню можно кабель и 4мм2 класть, современные приборы потребляют очень много.
Автомата на 20А сейчас как раз может и не хватить, если в доме много приборов, у которых мощность немаленькая. А класть кабель 4мм2 есть резон только в случае наличии электроплиты на кухне. И тогда про автомат на 20А можно забыть
 
По-моему, это такая редкость, чтобы одновременно множество мощной бытовой техники работало, что указанного кабеля и автомата достаточно. Сейчас техника почти вся эргономичная, экономная, не советской давно пользуемся, слава богу.
 
Сейчас техника почти вся эргономичная, экономная, не советской давно пользуемся, слава богу.
Не согласен. Советская техника хоть и была громоздкой, но была надежной особенно холодильники. У меня до сих пор работает старый советский, хотя уже не один десяток лет прошел
 
Сейчас техника почти вся эргономичная, экономная, не советской давно пользуемся, слава богу.

В советские времена трехкиловатных электрических чайников не продавали. Да и 2 кВт фенов ни у кого не было. :-)
 
По-моему, это такая редкость, чтобы одновременно множество мощной бытовой техники работало, что указанного кабеля и автомата достаточно. Сейчас техника почти вся эргономичная, экономная, не советской давно пользуемся, слава богу.
Это так кажется, что все сразу не включится одновременно. Например - Новый год, приезд гостей, вечеринка и т.д.[DOUBLEPOST=1415903203,1415902715][/DOUBLEPOST]Рассчитывайте, прежде всего, нагрузку. Знайте, что у вас провод медный 3х2.5 мм., который рассчитан на мощность 5 кВт. Розеток может быть и 5, 10, и 15. Но то, что включается в них не должно превышать эту мощность.
 
Как показывает опыт, мало розеток не бывает. Пока есть возможность, ставьте розетки везде, куда упал Ваш взор. Потом будете вспоминать и хвалить себя за верное решение.
 
Можно сделать немного иначе: до распаечных коробок в каждой комнате протянуть "четверку", а дальше на розетки - по 2,5мм². Освещение, понятное дело, отдельно. При этом для серьезной нагрузки вроде кондиционера, бойлера, обогревателя лучше заранее предусмотреть отдельные линии, чтобы потом не оказалось, что у вас фен, утюг и кондиционер в одну розетку включены :)

Что же касается количества розеток, то все одиночные в любой момент можно заменить на двойные. У нас сейчас в каждой комнате их по шесть, включая кухню (по три двойных блока), и все равно как минимум одной постоянно не хватает.

Уж простите, но автомат на 20А для современной квартиры - ерунда. Вы же не хотите бегать и выключать бойлер, когда нужно пропылесосить, а кондиционер - когда захочется сделать кофе? Даже если у вас квартира в старом доме, подключенная 4мм² алюминием, лучше ставить автомат минимум на 25А.
 
В комнате на 30 кв.м. желательно иметь 3 розетки. На каждые 10кв.м. ставьте одну розетку. Расстояние между ними минимуму 3 метра.
 
Подскажите, какое количество розеток можно делать на одной линии с проводом из меди, сечением 2,5? Подключатся будут обычные бытовые приборы.
Розеток можно ставить сколько угодно, ведь вы не будете во все их включать одновременно приборы, но главное суммарная сила тока нагрузки не превышала 30 А
 
Это около 6,5 кВт. Так называемая максимальная договорная мощность во многих квартирах значительно меньше.
Да всё правильно вы написали, но ведь вопрос был задан по медному с определённым сечением. Вот я и ответил чисто теоретически.
 
Назад
Сверху