Решили на даче сделать из бетонного кольца кессон для хранения овощей. Дно залили бетоном с использованием арматуры. Однако на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды. Осенью по краю кольца стала сочиться вода. На следующее лето планируем делать гидроизоляцию кессона. Посоветуйте, пожалуйста, надежный материал.
 
Я так понял что погреб уже готов. Осталась только обработка внутри. А Вы делали гидроизоляцию снаружи с водонапорной стороны, или нет? И еще, хорошо бы знать технологическую последовательность изготовления дна погреба. Одной заливки бетона, пусть даже с арматурой, в таких случаях мало. Вот когда будут ясны эти вопросы, тогда можно что-то предлагать. Вообще-то, железобетонный кессон - не лучший вариант для погреба.
 
Да, думаем, что можно сделать гидроизоляцию изнутри. Снаружи не делали. Просто опустили бетонное кольцо в яму, выровняли дно и залили его грубым бетоном, содержащим крупный щебень. Потом повторно бетонировали уже с сетчатой арматурой без щебня.
 
Да, думаем, что можно сделать гидроизоляцию изнутри. Снаружи не делали. Просто опустили бетонное кольцо в яму, выровняли дно и залили его грубым бетоном, содержащим крупный щебень. Потом повторно бетонировали уже с сетчатой арматурой без щебня.
Тогда остается попробовать так называемую проникающую гидроизоляцию пенетроном. Неплохого результата можно добиться обработкой поверхности жидкой резиной. Но все же наружной гидроизоляции, для большей надежности, будет не хватать.
 
Тогда остается попробовать так называемую проникающую гидроизоляцию пенетроном. Неплохого результата можно добиться обработкой поверхности жидкой резиной. Но все же наружной гидроизоляции, для большей надежности, будет не хватать.
Да, Пенетрон нормальный вариант, только обмазку тоже надо качественно делать, и откровенно говоря - геморрой ещё тот.
 
Да, Пенетрон нормальный вариант, только обмазку тоже надо качественно делать, и откровенно говоря - геморрой ещё тот.
Я думаю, в этом случае, без геморроя здесь не обойдется. Отсутствие наружной гидроизоляции - существенный недостаток.
 
Я думаю, в этом случае, без геморроя здесь не обойдется. Отсутствие наружной гидроизоляции - существенный недостаток.
Да, на видео показано - как человек среднего размера там помещается и приходится руками размазывать, кисть и валик тут уже не применить.
 
Да, Пенетрон нормальный вариант, только обмазку тоже надо качественно делать, и откровенно говоря - геморрой ещё тот.
С чего вы решили что пенетрон нормальная гидроизоляция? Я с ним связался однажды и если честно, лучше бы взял хороший европейский материал типа Мапей. Заделывал дыру диаметром 10 см, намучался с этим пенетроном, он вообще не держит воду, полный отстой! Может обмазочная изоляция для капилярных вод еще и подойдет данный производитель, но для нормальной работы в сложных условия пенетрон не справиться!
 
С чего вы решили что пенетрон нормальная гидроизоляция? Я с ним связался однажды и если честно, лучше бы взял хороший европейский материал типа Мапей. Заделывал дыру диаметром 10 см, намучался с этим пенетроном, он вообще не держит воду, полный отстой! Может обмазочная изоляция для капилярных вод еще и подойдет данный производитель, но для нормальной работы в сложных условия пенетрон не справиться!
У меня пока нормально все держит - делал погреб, близко расположены были грунтовые воды, после заделывания всех щелей и обмазки - всё хорошо.
 
С чего вы решили что пенетрон нормальная гидроизоляция? Я с ним связался однажды и если честно, лучше бы взял хороший европейский материал типа Мапей.
Конечно, Penetron не нормальная гидроизоляция... ОНА - ИДЕАЛЬНАЯ при условии соблюдения технологии нанесения. Я вот связался однажды с европейским материалом Гидрохит, так я все проклял, называется -сэкономил ,еще должен остался..
 
Пенетрон (Penetron)- увеличивает водостойкость бетона, предназначен для наружных работ.
 
Решили на даче сделать из бетонного кольца кессон для хранения овощей. Дно залили бетоном с использованием арматуры. Однако на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды. Осенью по краю кольца стала сочиться вода. На следующее лето планируем делать гидроизоляцию кессона. Посоветуйте, пожалуйста, надежный материал.
Изнутри советую делать гидроизоляцию проникающими материалами. Стоит обратить внимание на стыки и сделать гидроизоляцию швов (для этого также используется проникающая гидроизоляция, например, Кристаллизол Шовный). Само кольцо и пол советую обработать также материалами из линейки Кристаллизол (например, Кристаллизол W12)
 
Назад