Здравствуйте. Подскажите, если я делаю монолитное перекрытие 3х3 м и толщиной 12 см, хватит ли одной арматурной сетки из 10-ки шагом 150х150? Или нужно две по высоте?
 
А какие условия использования этого перекрытия? Все отпирается именно от этого. Вам желательно не гадать какую нужно прочность, а сделать расчет либо заказать если сами не разберетесь, как его сделать. Просто хорошо если вы прогадаете и сделаете большой запас прочности. В ином случае исход будет печальным, может не сразу, но будет.
 
По строительным стандартам положено две сетки.Причем на перекрытии у нижней сетки шаг всегда меньше чем у верхней.Все что мимо этого-на ваш страх и риск.
 
А какая нагрузка будет на это перекрытие? Собственный вес такое армирование выдержит, но вот если будет еще какая-то нагрузка, то стоит установить две сетки.
 
Для перекрытия такого размера нужен каркас из арматуры периодического профиля, диаметром не менее 16 мм, с ячейками 100х100. И сверху сетка из 6-ки такого же размера.
 
Чем меньше ячейка тем лучше, но выщитываеться исходя с площади перекрытия. Однозначно нужно две, одной будет мало.
 
Однозначно Вам необходимы две арматурные сетки, нижняя сетка должна быть с меньшими ячейками.
 
Назад
Сверху