Армирование ленточного фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем stroitel, 29 Май 2014.

  1. stroitel

    stroitel

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Подскажите пожалуйста, как правильно армируется монолитный ленточный фундамент? Какую арматуру лучше использовать?
    дом 9 х 11.2 м. двухэтажный.
     
  2. Goshia

    Goshia

    Регистрация:
    30 Май 2014
    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Строительство
    Для продольных стержней можно использовать арматуру класса А400, диаметром 12 - 14 мм, а для поперечной арматуры взять класс А240, диаметром 8 - 10 мм.
     
  3. Muhtar

    Muhtar

    Регистрация:
    31 Май 2014
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    17
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-строитель
    Лучше рассчитать нагрузки и посчитать необходимое армирование, все зависит от несущей способности грунта. Делать "на глаз" я бы не советовал, арматуру нужно применять класса А500, для продольного армирования. Фундамент слишком важная часть здания, советую заказать проект.
     
  4. Goshia

    Goshia

    Регистрация:
    30 Май 2014
    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Строительство
    Ленточный фундамент работает на сжатие и поэтому, арматура, которая устанавливается в нем, принимается из конструктивных сооружений. Если же грунты под подошвой фундамента просадочные, то, армирование обязательно нужно будет считать.
     
  5. Александр

    Александр

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    В ленточном фундаменте необязательно должна быть арматура. Можно вполне использовать обычную металлическую сетку. Она держит не хуже.
     
  6. nickolaj

    nickolaj

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    При армировании крайне важно уделить внимание особое - армированию углов. Если в углу фундамент будет разрывной, соединен неправильно, то монолитный фундамент представит не единую пространственную раму, а набор отдельных ж/б балок. В этом случае возможно образование трещин и расколов бетона.
     
  7. pavlioglo

    pavlioglo

    Регистрация:
    4 Июнь 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    фундамент нужно армировать квадратиками, а углы усилить (можно треугольниками из арматуры)...арматуру можно связывать проволочками, а лучше сваривать. глубину, высоту, и ширину определять по проекту здания.
     
  8. Tanita

    Tanita

    Регистрация:
    31 Май 2014
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Женский
    Ни в коем случае не варить только вязать. Сваркой вы ослабите арматуру. Желательно вязать конечно объёмный каркас. Для удобства советую сразу рядом с траншеей на козликах.
     
  9. Azon

    Azon

    Регистрация:
    16 Июнь 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Переносить каркас из связанной арматупы не советую. При переноске может скривиться и разболтаться в соединениях. Удобнее вязать наместе. Обычно делается так: по углам фундамента вбиваются по 2 колышка из арматуры 16-20 диаметра с внешнего и внутреннего угла траншеи и на них снизу в 5-20 см от земли навязывается арматура диаметром 10-12см вдлину до следующего угла. По длине траншеи забьете еще несколько колышков расстояние неважно главное чтоб сильно не провисала продольная. Потом на 2 продольные вяжем поперечные.Следующую продольную вязать отступив примерно 20 см от предыдущей и т. д.
     
  10. teac2011

    teac2011

    Регистрация:
    18 Июнь 2014
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Покупайте арматуры сечением 12мм она у вас будет служить как несущая, так де докупите арматуру сечением 6мм она у вас будет служить обвязкой.
     
  11. RomanB

    RomanB

    Регистрация:
    1 Июнь 2014
    Сообщения:
    471
    Симпатии:
    7
    Пол:
    Мужской
    12 мм - это, конечно, кажется некой перестраховкой, как по мне, то и 10 хватит с головой. Но там оно будет, конечно же, надежнее.
     
  12. kolyavas18

    kolyavas18

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    При обвязке углов в ленточном фундаменте можно использовать 12-14 мм арматуру, согнутую под прямым углом (угловой каркас) и далее связываемую с прямой. Такой способ соединения углов значительно их усиливает.
     
  13. Osa_82

    Osa_82

    Регистрация:
    27 Август 2014
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Женский
    Мы использовали для обвязки металлический трос, который влит у нас в фундамент по всему периметру дома. Трос держит и углы и стены.
     
  14. duffus79

    duffus79

    Регистрация:
    18 Декабрь 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Арматуру для дома с такими размерами можно использовать 10-ку, с обязательным условием, что расстояние от стержня до края залитой бетонной смеси составляет не более 5 см.
     
  15. Anatmar

    Anatmar

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    657
    Симпатии:
    53
    Пол:
    Мужской
    Обычно трос используют для заливки мостовых пролетов, но главным условием его применения является предварительное натяжение специальными лебедками. При укладке в фундамент без натяжения трос свои функции выполнять не будет.
     
  16. avu

    avu

    Регистрация:
    4 Февраль 2015
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Если вы строите дом для себя, то фундамент делайте по максимуму, с семикратным запасом прочности на все виды деформаций. С другой стороны, если место для строительства выбрано сомнительное, то дом всё-равно рано или поздно перекосится и потрескается. Присмотритесь к старым домам в этой местности и делайте выводы.
     
  17. Goshia

    Goshia

    Регистрация:
    30 Май 2014
    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Строительство
    Если делать семикратный запас прочности, то, гораздо дешевле будет оплатить инженерно-геологические изыскания под домом, и сделать заказ проектной организации на проведение расчетов ленточных монолитных железобетонных фундаментов, и по этим расчетам, построить фундамент.
     
  18. БДСУ

    БДСУ

    Регистрация:
    25 Январь 2016
    Сообщения:
    146
    Симпатии:
    11
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Бетонирование, земляные и демонтажные работы
    Хуже. Просто несравнимо хуже.

    12 мм это хороший вариант, для двухэтажного дома я бы сказал, что это минимальный(и оптимальный) вариант.

    P9090010.JPG

    P7230023.JPG
     
  19. mushketer

    mushketer

    Регистрация:
    13 Апрель 2016
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Арматура берется в расчет, когда известна ширина фундамента, тогда можно посчитать во сколько рядов ее ставить. То есть расстояние от краев и и расстояние между горизонтальными арматурами. Ну в основном берут 8-10 мм. На углы и колонны, чисто индивидуально разговаривают.
     
  20. Vagonik

    Vagonik

    Регистрация:
    7 Октябрь 2016
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Арматуру используют толщиной 10-15 миллиметров. Продольная арматура не должны быть меньше 12 мм. В каркасе продольных арматур должно быть 2-3 снизу и сверху. Пруты поперечные нарезают длиной не больше глубины опалубки и крепят шагом в 300 мм. Между собой прутья соединяются отожженной проволокой толщиной 1,5 -2 мм. Арматура не должна касаться опалубки, после заливки бетоном она полностью покрыться бетоном.