Разделительный трансформатор защищает ли от поражения током.

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем олександр13, 31 Август 2017.

  1. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    395
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    При использовании Разделительного трансформатора по питанию 220в будет ли защита от поражения током или нет.
     
  2. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    6.828
    Симпатии:
    168
    Пол:
    Мужской
    Что конкретно вы собираетесь разделять и какое у планируемого трансформатора входное и выходное напряжение
     
  3. PR81739

    PR81739

    Регистрация:
    19 Сентябрь 2017
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Что-то Вы мудрите, человек наверно имел ввиду обеспечения (реализация) 3 класса защиты электрической безопасности при использовании электрического оборудования.
     
  4. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    1.953
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Разумеется, защита будет. В чём смысл разделительного трансформатора? Как известно, в электрической цепи ноль заземлён. Следовательно, если вы имеете электрический контакт с землёй, то при прикосновении к фазе вас ударит током. В случае применения разделительного трансформатора - цепь не имеет связи с землёй. следовательно вы избежите поражения электрическим током.
     
  5. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Трансформатор 220/220, безусловно, повысит безопасность. Тем не менее, правила электробезопасности обязательны для выполнения. Не следует думать, что током бить не будет.
     
  6. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    6.828
    Симпатии:
    168
    Пол:
    Мужской
    Из стартового поста темы неясно, что именно имел ввиду автор.
    Если трансформатор будет подключаться по такой схеме:
    1.jpg
    ...защищать он будет.
     
  7. Alexander_avu

    Alexander_avu

    Регистрация:
    6 Октябрь 2015
    Сообщения:
    818
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Вспомните схему замещения трансформатора. В данном случае первичная обмотка имеет гальваническую связь с землёй, а вторичная будет иметь помимо электромагнитной связи ещё и емкостную связь с первичной обмоткой. Человека, взявшегося за любой провод, подключённый ко вторичной цепи при условии, что он стоит на земле в сырой обуви или босиком, ударит током весьма ощутимо. Вывод: разделительный трансформатор не есть панацея, он всего лишь обеспечивает гальваническую развязку, что часто требуется для работы систем автоматики.
     
  8. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    6.828
    Симпатии:
    168
    Пол:
    Мужской
    Конечно, разделительный трансформатор не панацея, ер в многих случаях его можно использовать вместо УЗО.
     
  9. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Непонятно, Alexander_avu, про какую ёмкость вы говорите. Дело не в ёмкости, а в потенциалах, имеющихся на контактах вторичной обмотки трансформатора, отличающихся от потенциала земли.
     
  10. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    1.953
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    У меня имеется вопрос - это основано на практическом опыте или чисто теоретические рассуждения. На практике разделительный трансформатор спас не одну жизнь.
     
  11. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Питание устройств низким напряжением, серёжа, через понижающий трансформатор, действительно обеспечивает безопасность человека. Например, 12 В можно использовать даже в особо опасных помещениях.
     
  12. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    1.953
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Дело как раз не в низком напряжении, хотя и это немаловажно. Суть, как раз в применении разделительного трансформатора. Который позволяет убрать напряжение относительно земли. Ведь главная особенность разделительного трансформатора - его обмотки не заземлены. Именно это позволяет избежать удара электрическим током. Но бывают чудаки, которые заземляют вторичную обмотку, и тогда рабочие жалуются на удары.
     
  13. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Вы серьёзно считаете, серёжа, что трансформатор 220/220 полностью защитит вас от поражения электрическим током. Хочу вас ещё раз предупредить, что это не так. Трансформатор лишь снижает потенциал на вторичной обмотке относительно земли.
     
  14. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    6.828
    Симпатии:
    168
    Пол:
    Мужской
    Если сунуть два пальца в розетку, такой трансформатор не защитит... как и УЗО. Вы ничем не будете отличаться от полезной нагрузки.:grinning:
     
  15. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    1.953
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Прежде всего разделительный трансформатор не снижает потенциал относительно земли, он его вообще убирает. Интересно, а где вы видели применение разделительного трансформатора с выходным напряжением 220 В? Разумеется если коснёшься выхода этого трансформатора - сразу двух концов, то мало не покажется. Именно поэтому такие трансформаторы и не применяются.
     
  16. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Ваше утверждение, серёжа, легко проверить. Возьмите вольтметр и измерьте потенциал между вторичной обмоткой и контуром заземления. Не думаю, что он покажет ноль.
     
  17. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    6.828
    Симпатии:
    168
    Пол:
    Мужской
    Разделительный трансформатор снижает потенциал снижает потенциал относительно земли. Именно поэтому он разрешен ПУЭ.
     
  18. _Вячеслав_

    _Вячеслав_

    Регистрация:
    1 Июнь 2018
    Сообщения:
    229
    Симпатии:
    3
    Пол:
    Мужской
    Посмотрел ПУЭ. Действительно, со ссылкой на ГОСТ, там написано, что возможно использование штепсельных розеток в помещениях с повышенной влажностью, подключенных через отдельный разделительный трансформатор. Это общие условия эксплуатации. Трансформатор является дополнительной мерой безопасности.
     
  19. Alexander_avu

    Alexander_avu

    Регистрация:
    6 Октябрь 2015
    Сообщения:
    818
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Возьмите конденсатор за один контакт и суньте его в фазу розетки другим контактом, при этом стойте на полу босыми ногами. Что Вы почувствуете? - Конечно же Вас ударит током. Вот такая же по действию ёмкость представлена разделительным трансформатором. Первичная его обмотка - одна "пластина" конденсатора, вторичная обмотка есть другая "пластина" конденсатора. Теперь понятно?
     
  20. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    1.953
    Симпатии:
    26
    Пол:
    Мужской
    Чисто теоретически, в ваших словах разумеется можно найти смысл. Действительно трансформатор можно представить в качестве конденсатора. Два проводника (обмотки), разделены слоем диэлектрика. Вот только величина ёмкости этого конденсатора чрезвычайно мала и ей можно спокойно пренебречь без особого риска. Попробуйте на досуге измерить ток который будет течь через этот своеобразный конденсатор.
     

Поделиться этой страницей

Похожие темы
  1. ababagalamaga
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    3.653
Загрузка...