Собственно, вот это как раз тот случай, в котором подпорная стенка не поможет, скорее всего. Делаю такие расчеты достаточно часто.
Во первых, для начала, в соответствии с п.5.2.3 8. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и п.5.7.7 4. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01‒83*»
необходимо нахождение коэффициента устойчивости откоса, которое следует выполнять методами теории предельного равновесия грунтов (ТПРГ).
Выглядит это так:
Посмотреть вложение 6337
Этот расчет показывает - есть ли смысл устраивать подпорные стены, или склон "поедет" с домом по т.н. схеме глубокого сдвига.
Но даже если склон устойчив - это совершенно не значит, что подпорные стенки можно возводить наобум, как попало. И дело не только в дренаже.
Для будущих стенок определяются сначала их предельные параметры, и величины активного давления, и оползневого давления.
Вот они:
Посмотреть вложение 6338
Посмотреть вложение 6339
После этого - можно приступать к конструированию ПС, не забывая, конечно же, про застеночный дренаж.
Там по-другому поступить нельзя - склон съезжает на дорогу. Поэтому только подпорная стена с правильно устроенным дренажом. Кстати, шла недавно там - всё забросили, ничего не делают. Жалко смотреть.
 