Почему индикатор показывает фазу?

Хотел заменить розетку в гараже, в связи с этим выключил автомат, который коммутирует фазный провод. Бару индикаторную отвёртку, чтобы убедиться в отсутствии фазы на выходе автомата. В результате индикатор показывает фазу и на входе, и на выходе. Автомат при этом размыкает. Что это за явление такое?
 
Терпеть не могу отвёртки - индикаторы, очень ненадёжный инструмент. Пользуюсь только двухполюсными индикаторами. Вы описали довольно стандартную ситуацию для такого индикатора. По видимому поблизости с вашим гаражом включена мощная нагрузка, либо вообще плохой ноль.
 
Хотел заменить розетку в гараже, в связи с этим выключил автомат, который коммутирует фазный провод. Бару индикаторную отвёртку, чтобы убедиться в отсутствии фазы на выходе автомата. В результате индикатор показывает фазу и на входе, и на выходе. Автомат при этом размыкает. Что это за явление такое?
Ставьте двойной автомат, чтобы разрывал и фазу и ноль. Ну или достаньте все из своих розеток для начала, тогда и не будет описанной вами ситуации.
 
Такое может быть если в сети где то не выключена нагрузка, а автомат только разорвал фазный провод. Разомкните фазный и нулевой автомат и все станет на место индикатор не покажет ничего.
 
Возможных причин две: конденсат в автомате и плохое соединение земли и нуля на подстанции. Первое решается самостоятельно, со вторым обращайтесь к энергосбытчику.
 
Возможных причин две: конденсат в автомате и плохое соединение земли и нуля на подстанции. Первое решается самостоятельно, со вторым обращайтесь к энергосбытчику.
А что дает конденсат в автомате, там должна быть вода заправлена, чтобы проводить, одного конденсата мало будет. Зазоры между контактами около сантиметра, конденсат тут не причина появления напряжения.
 
А что дает конденсат в автомате, там должна быть вода заправлена, чтобы проводить, одного конденсата мало будет. Зазоры между контактами около сантиметра, конденсат тут не причина появления напряжения.
Чтобы неонка засветилась, достаточно дыхнуть в холодную погоду на два контакта укрепленные на текстолитовой (карболитовой, керамической и вообще какой угодно) пластине на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Неоновому индикатору достаточно сопротивления утечки в несколько десятком мегаом, чтобы он показал наличие напряжения.
 
Есть два основных типа индикаторных отверток. Электронная на батарейках она горит, показывает фазу, очень часто почти всегда даже если не касаетесь провода. Обычная без батарейки, где неоновая лампочка и сопротивление. Если светится она, то значит там присутствует фаза. Может автомат, отключает ноль, а фаза проходит через нагрузку, Конденсаторы это элемент который может стоять в схеме нагрузки, он накопил энергию и теперь разряжается.
 
сопротивления утечки в несколько десятком мегаом, чтобы он показал наличие напряжения.
Не очень внятно, но тоже считаю, что правда где-то там. Отвёртка-индикатор действительно светится иногда при отсутствии фазы. Скорее всего где-то рядом с проводом проходит ещё один провод под напряжением. Значительное сопротивление между ними не помеха для сверх-чувствительного "индикатора-отвертки". Одним словом - наводка. Это даже визуально заметно - если фаза, то индикатор зажигается уверенно и горит ярко, а если наводка, то свечение немного приглушённое и видно мерцание. Пользуйтесь либо контролькой на основе обычной лампы, либо профф. индикатором на два контакта.
 